Hat denn mal jemand die Steckdose gemessen?
Richtig wäre:
- PN -> N = 0V
- PN -> L1 = 230V
Also: Von den Klemmen des Schutzleiters aus mal in das eine, dann in das andere Loch der Steckdose gemessen.
Ich hatte mal einen Fall, da hat's mir auch in den Pfoten gekribbelt. Die Messung ergab:
- PN -> N = 109V
- PN -> L1 = 121V
Hier die Messung vom Rechnergehäuse an einen Schutzkontakt:
20151003_023532-kl.jpg
Das macht auch 230 Volt und den Endgeräten ist es egal, woher der Strom kommt, Hauptsache, er kommt.
Nach langer Suche habe ich den Fehler gefunden: Der Mieter vorher war Elektriker und dem ist bei seiner Bohrmaschine immer die Sicherung (neee - ich glaub' das war der FI, ist aber auch nur aus Erzählungen...) rausgeflogen. Also hat er kurzerhand den Schutzleiter in der Verteilerdose abgeklemmt...
Da:
20151003_023843-2.jpg
Einen ähnlichen Fall hatte ich, als ein defektes Gerät eine Fehlspannung in den USB-Port eines Rechners püsterte, da ging es allerdings nur um knapp 10V - aber immerhin.